Réglementation du PC sécurité en IGH
3 participants
Page 1 sur 1
Réglementation du PC sécurité en IGH
Bonjour à tous,
Ma question concerne les caractéristiques du PC de sécurité en IGH. Quelqu'un nous soutient que le PC n'a pas spécialement à être tenu fermé, inaccessible au public (il s'agit d'un PC où se trouve le CMSI). Nous ne sommes pas d'accord.
Si vous pouviez également nous transmettre la référence qui tranche la question, ce serait super. Merci d'avance !
Ma question concerne les caractéristiques du PC de sécurité en IGH. Quelqu'un nous soutient que le PC n'a pas spécialement à être tenu fermé, inaccessible au public (il s'agit d'un PC où se trouve le CMSI). Nous ne sommes pas d'accord.
Si vous pouviez également nous transmettre la référence qui tranche la question, ce serait super. Merci d'avance !
Mi la Candide- Nouveau
- Messages : 4
Date d'inscription : 10/07/2013
Emploi/Diplômes : Conjointe d'agent de sécurité incendie
Re: Réglementation du PC sécurité en IGH
Personnellement, je ne connais pas de texte qui régisse cette aspect de la réglementation. Mais il me semble évident que le Pc. Sécurité ne soit pas un salon de thé!
IGH 1- Passionné
-
Messages : 279
Date d'inscription : 11/07/2013
Age : 65
Localisation : Paris
Emploi/Diplômes : SSIAP 1
Re: Réglementation du PC sécurité en IGH
Donc ce qui sous entend pour moi que l'accès au pc est réservé exclusivement aux personnes chargés de la sécurité incendie. Et donc que l'accès a toute personnes étrangères est interdite....GH 56Equipements visant à favoriser l'action des pompiers§ 1. Tout immeuble de grande hauteur dispose d'un poste central de sécurité incendie (PCS) à usage exclusif des personnels chargés de la sécurité incendie.
Et une porte verrouillé est l'un des moyens possible pour limiter cet accès aux personnes seulement autorisés.
.Le PCS :
- est constitué de parois coupe-feu (...) de blocs-portes pare-flammes de degré une demi heure(...).
Donc la porte du pc , sans parler d'être verrouillé, doit etre maintenue fermé avec un groom "au minima", sinon relié a un electroaimant qui fermera la porte automatiquement en cas de DI.

» La reglementation en Belgique
» Les annonces de pole emploi qui ne respectent pas la réglementation
» Réglementation concernant l'inscription sur un registre pour les relectures.
» Réglementation concernant les palettes dans les entrpôts logistiques
» La fédération nationale des Sapeurs Pompiers POUR une intégration de la sécurité incendie au sein de la sécurité privée
» Les annonces de pole emploi qui ne respectent pas la réglementation
» Réglementation concernant l'inscription sur un registre pour les relectures.
» Réglementation concernant les palettes dans les entrpôts logistiques
» La fédération nationale des Sapeurs Pompiers POUR une intégration de la sécurité incendie au sein de la sécurité privée
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
» Règles de base
» Contenu du plan d'intervention
» Témoignage IFS2I
» relance suite à un refus du CNAPS
» refus d'autorisation préalable
» Recyclage ou remise à niveau SSIAP2 ?
» Charte du forum
» Comment obtenir un duplicata de mon CQP APS ?